【解析】带电操作五阀组会降低黑龙江变压器的寿命
影响黑龙江变压器的寿命有多种因素造成,怎样提高它的寿命主要有以下几个方面:(1)巡回检查指示情况。检查示值又无异常,看它是否在规定范围内波动;有的黑龙江变压器没有现场指示的,要去控制室看它的二次示值。周围是否有杂物或是表面是否有灰尘,应及时清除和清洁。和工艺接口、导压管和各阀门之间有无泄漏、腐蚀。(2)定期检查有的维护检查不需要每天检查的要每隔一段时间定时检查。定期零点检查,由于黑龙江变压器有二次阀或三阀组、五阀组,所以零点检查 很方便,不需要太多时间。但是用在控制系统中的黑龙江变压器,不管检查时间多短,仍需要把自动改为
变压器厂家/手动控制,所以这种的回零周期可长些。由于这些检查需要拆除接头检查设备比较麻烦,如没有异常现象,检查周期可以适当长些。定期进行排污、排凝和放空。定期对易堵介质的引压管进行吹扫,灌隔离液等。(3)设备大检查由于黑龙江变压器处于全天候环境中,难免会被腐蚀、损害、导管或接头出现泄漏,所以需要进行设备大检查。检查使用质量、准确度、灵敏度、示数、零位正确;零部件是否完整、紧固件不得松动、接触良好;测量元件、引压管线、接头安装正确、排列整齐固定牢固;技术资料齐全、准确、符合管理要求,接线图、检修检查记录、零部件更换记录无误。(4)大修准备工作。确定检修项目;落实检修用的材料和加工件、需要更换;落实检修人员和工作量;落实检修方案,做到稳步推进心中有数。吹扫。由于吹扫蒸气很高,避免把黑龙江变压器测量部件吹坏,把前面的引压阀关掉;本体和管道不能一起吹扫,吹扫时要打开本体上的放空排液堵头螺丝;吹扫后要把冷凝水排尽,以免遇冷结冰冻坏。检查维修。预先制定计划,该校的要逐台进行校验,并做好校验记录。如果解体过,则要进行静压测试。如果是气动黑龙江变压器,检修时要清洗放大器,把里面的油脂,灰尘擦净,减压阀过滤器的过滤环要在溶剂中浸泡干净。检修更换过的导管要和工艺管线一起试压。在校验和维修过程中,我们经常用到的工具设备大致有信号发生器、标准指示仪、扳手、螺丝刀、胶管、接头等。但是在使用过程中,工具大小要合适,不能以大代小或是以小代大,也不能磨拆乱卸,更不能把克丝钳当榔头使。是一种很精密的设备,一定要仔细分析后再动手,切莫野蛮操作。CEC系列黑龙江变压器无可动机械部件,所以在室的测试,黑龙江变压器可分三个基本部件进行,传感器组件检查、放大电路板检查和标定电路板检查。五阀组传感器组件检查:五阀组传感器组件有故障,不能在现场修理,只有更换。如果发现五阀组损坏或是漏油现象,则传感器组件黑龙江变压器输出过大,这时应根换新的五阀组,提高五阀组的寿命有以下几点建议:1)检查五阀组测量范围,是否堵塞;2)检查导压管是否泄漏或堵塞;3)检查截止阀是否打开;4)检查气体导管内是否有液体,或是液体导管内是否还有气体;5)检查黑龙江变压器室内有无沉积物;6)检查导压管内液体、密度是否改变;7)保证接插件接触处清洁和检查传感器组件连接情况;8)检查8号端子是否可靠接表壳地;9)用备用电路板检查有故障电路板;10)更换有故障的电路板;11)检查电源的输出是否符合所需电压值。黑龙江变压器输出过小和无输出1)检查一次元件安装及工作条件;2)检查被测介质的特征是否变化,它可能影响输出;3)检查加到黑龙江变压器上的电压是否正常;4)检查回路是否短路或是多点接地;5)检查回路连接的正负极性和回路阻抗是否符合要求;6)检查管道连接是否正确;7)检查导压管是否泄漏或堵塞;8)检查充液导压管是否存在气体;9)检查黑龙江变压器的室内有无沉积物;10)检查截止阀是否全开,平衡阀是否关严;11)检查导压管内液体的比重是否改变;12)检查黑龙江变压器传感器组件的引线是否短接;13)检查8号端子是否可靠接表壳地;14)检查各调节螺钉是否在控制范围;15)现场指示表接线端在无指示或指示故障时,是否用短接片短接;16)用备用电路板检查有故障电路板;17)更换有故障的电路板.黑龙江变压器输出不稳定1)检查黑龙江变压器是否间歇性短路、开路和多点接地现象;2)检查加到黑龙江变压
www.gjttw.com/器的电压是否合适;3)调节电路的阻尼作用;4)检查气体导管内是否有液体,或是液体导管内是否还有气体;5)检查黑龙江变压器回路是否有间歇性短路和开路现象;6)保证接插件接触处清洁和检查传感器组件接地情况;7)检查8号端子是否可靠接表壳地;8)用备用电路板检查有故障电路板;9)更换有故障的电路板.阀组故障校验口、排污口处有渗漏原因分析密封性不好。带电操作五阀组会影响黑龙江变压器的寿命可按下列步骤检查:1)小心地从插头拔出补偿电路板。注意,检查时不需要将传感器组件从电气盒上拆下来。2)检查内部二极管回路的正、反向偏置。一个回路插座1、2,另一个回路是插座3、4.回路电阻值应接近相等。3)检查传感器组件外壳和插座1、2端接点间电阻、电容,或是检查传感器组件外壳和插座3、4端接点之间电阻、电容,电阻值大于10M Ω ,电容值应为150+/-30pF.4)检查端子8是否可靠接地,端子8和外壳之间电阻值应该为零。注意:以上不是对传感器组件的全面检查。如果调换电路板后,仍不能排除异常情况,并且又未发现其它明显问题,就应该调换传感器组件。电路板检查利用调换备用电路板方法,可非常容易检查出标定电路板和放大电路板故障,如果是电路板本身故障,那只有将电路板返回厂家修理。故障分析维护日常维护做的好,系统发生故障机会就越少。但是设备系统本身失灵也是再所难免的。系统的异常和故障有两个方面,一是本身问题,二是辅助系统,如阀门、导管、各种辅助容器等方面问题。两者比起来后者出现机会要更多些。黑龙江变压器输出过大1)检查一次元件测量范围,是否堵塞;2)检查导压管是否泄漏或堵塞;3)检查截止阀是否打开;4)检查气体导管内是否有液体,或是液体导管内是否还有气体;5)检查黑龙江变压器室内有无沉积物;6)检查导压管内液体、密度是否改变;7)保证接插件接触处清洁和检查传感器组件连接情况;8)检查8号端子是否可靠接表壳地;9)用备用电路板检查有故障电路板;10)更换有故障的电路板;11)检查电源的输出是否符合所需电压值。